貴州西航發展有限公司
認證資料 Certification Data
貴州西航發展有限公司
- 聯系人:張女士
- 官網地址:www.gzxhfz.cn
- 經營模式:制造商
- 主營產品:抽出式低壓開關柜,智能系統功能廠家,智能配料搬運裝置,智能開關柜銷售價,低壓開關柜哪家好
- 所在地:貴州省貴陽市白云區雞場村朝陽新村
- 供應產品:24
低壓開關柜有哪些常見的故障問題?
發布時間:2020-08-28低壓開關柜常見故障:1.欠壓線圈不工作(電壓正常):更換欠壓線圈。2. 按下合閘按鈕,合閘線圈得電不工作:更換欠壓線圈 。3.合閘按鈕接觸不良:更換合閘按鈕。4.控制回路熔芯燒壞:確認控制回路正常無短路后更換熔芯。5.斷路器未儲能:檢查電動機控制電源電壓必須≥ 85%。6.合閘電磁鐵控制電源電電壓小于 85% :合閘電磁鐵電源電壓必須≥ 85% 。7.合閘電磁鐵已損壞:更換合閘電磁鐵。8.抽屜式斷路器二次回路接觸不良:把抽屜式斷路器搖出后,重新搖到“接通”位置。檢查二次回路是否連接可靠。9.萬能轉換開關在停止位:將開關轉到左送電或右送電處。
低壓開關柜常見故障:1、離心機開車過程中低壓機順暢啟動,但高壓機啟動時MMCP2勵磁柜中K14繼電器吸合剎那間跳閘。K14繼電器操控MMCP2柜與離心機配電室MBM高壓開關柜通訊,開車時MMCP宣布信號,閉合MBM斷路器,SFC柜開端自檢,MBM等設備反應“安排妥當”信號后,開端開車程序。通過現場查看確定是MBM2開關柜毛病。依照原理圖逐個查看MBM合閘回路各接線端子、高壓排插等,發現端子接觸不良致使合閘回路不通,MBM斷路器。 2、不能正常運作。通過對各個接線端子丈量緊固,從頭開高壓機成功。3、低壓體系失電毛病處理:從前呈現過2次由于離心機配電室低壓體系失電形成的泊車。低壓LC1、LC2開關柜選用的手車式斷路器操作不靈敏、繼電器觸點氧化、繼電器游絲變形致使繼電器維護功能降低,整流體系在前期的運轉中呈現過直流輸出不穩定的表象。蓄電池選用的是鉛一酸電池,需求人工定期進行加釋酸解液。旱季空氣濕潤,易形成剎那間接地短路表象,使空氣開關跳閘,形成低壓體系失電,離心機泊車。對于低壓體系呈現的具體問題,采納三項辦法:一是調整維護動作設定值,將過電流從0.4A調整為1A,延遲時間從2S調整為4S等。
低壓開關柜常見故障:低壓斷路器的常見故障為不能合閘。這種故障發生的原因有欠壓脫扣器無電壓或者是線圈損壞,反作用力彈簧理過大,或者機構不能復位再扣等。修復的方法是堅持調換電源電壓,更換線圈或重新調整彈簧,對于機構不能復位再扣的情況,因調整在扣接觸面到規定值斷路器溫升過高也是一種常見故障。其原因是觸頭壓力過分降低,此時可調整觸頭壓力或更換彈簧。該故障有時也可能是由觸頭表面磨損嚴重或者嚴重接觸不良造成的,此時應更換新的斷路器。若溫升過高,則是因?yàn)閮蓚€(gè)導電零件的連接螺釘松動,則應將其重新擰緊。