認證資料 Certification Data

貴州西航發展有限公司

  • 聯系人:張女士
  • 官網地址:www.gzxhfz.cn
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:抽出式低壓開關柜,智能系統功能廠家,智能配料搬運裝置,智能開關柜銷售價,低壓開關柜哪家好
  • 所在地:貴州省貴陽市白云區雞場村朝陽新村
  • 供應產品:24
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 低壓開關柜在使用時有哪些注意事項?

低壓開關柜在使用時有哪些注意事項?

發布時間:2020-08-28

使用低壓開關柜的注意事項:首先,定崗、定責。配電箱設備動力部門應該對每一個低壓配電箱第二,定標準、定考核。根據配電柜檢修表進行定期巡查,如果發現配電箱內元件有嚴重發熱現象,應該查明發熱原因,發現接線松動應及時擰緊。另外,配電箱內如果有積塵、雜物等應及時清掃,保持配電箱內整潔干凈。第三,定注意事項。配電箱維修或操作人員不能在配電箱門前1.2米以內的范圍進行堆積、搭掛工作用品或其他物品。另外,配電箱周圍不能夠有積水,易引發觸電事故,且非專業電工人員不得隨意拆裝配電箱中的電器元件。第四,定操作規程。配電箱的操作應該嚴格按照操作規程執行,在配電箱的使用過程中嚴謹帶負荷拉合閘,否則會形成大電弧燒毀配電元件或者配電箱操作人員灼傷燙 傷等事故。

使用低壓開關柜的注意事項:1、在全部和部分帶電的盤上進行工作,應將檢修設備與運行設備以明顯標志隔開。2、有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有永久性的、可靠的保護接地。3、在運行的電流互感器二次回路上工作時,應采取下列安全措施:4、 嚴禁將電流回路斷開。

高低壓開關柜操作注意事項1、合閘前應查看高壓開關、低壓總開關、母聯開關、以及各支路開關和相配套的刀閘是不是在關的位置,對設備維修后的合閘操作還應查看各回路是不是有接地線未免除,有關設備是不是已恢復原狀,要仔細核實接線無誤后方可進行倒閘操作。   2、合閘前要根據一次系統圖供電回路和現場實際的用電狀況對號操作,做好確保安全的安排措施和技術措施,做好契合現場實際的安全措施 方可操作 在操作過程中即便有很小的疑問也有必要澄清再行操作。  3、高壓操作時應由二人進行,一人監護,一人操作。   4、送電準則,要按先合刀閘、后合負荷開關,先合高壓開關,后合低壓開關,先合電源側刀閘,后合負荷側刀閘,先合電源側開關,后合負荷側開關的準則進行。停電次序,與上述操作準則相反。

上一篇:智能開關柜具備哪些優點?

下一篇:低壓開關柜有哪些常見的故障問題?