認證資料 Certification Data

南寧國杰制冷工程有限公司

  • 聯系人:韋亞君
  • 官網地址:http://www.gj888.cn
  • 經營模式:貿易商
  • 主營產品:冷庫配件銷售,冷庫工程安裝,節能排管冷庫工程,冷庫板生產銷售,醫藥冷庫安裝
  • 所在地:南寧市西鄉塘區魯班路1號大禮堂(舞臺和一樓)
  • 供應產品:103
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 冷庫制冷機組的安裝需要注意什么?

冷庫制冷機組的安裝需要注意什么?

發布時間:2020-04-15

1、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃; 2、壓縮機的排氣溫度R12系統不得超過130℃,R22系統不得超過150℃; 3、壓縮機曲軸箱的油溫不得超過70℃; 4、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應; 5、壓縮機的排氣壓力R12系統不得超過1.2MPa,R22系統不得超過1.6MPa; 6、壓縮機的油壓比吸氣壓力高0.12-0.3MPa;散熱器安裝散熱器安裝位置離主機越近越好,最好在主機偏上位,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2米高,安裝水平牢固。溫控探頭安裝探頭與溫度顯示探頭一齊穿入庫內蒸發器回風口,且懸空,化霜溫控也固定在天板上,探頭另穿孔入庫內蒸發器回風口,探頭插入翅片中(不能靠近電熱管),溫控及化霜溫控固定在庫內蒸發器后一角,所有接線處密封。平衡窗安裝不要裝在顯眼處及出風口立板上,高度為立板上部下來 200MM 開孔。

注意電機與連接的安全位置。電器導線性能配置導線線徑達到要求,接頭牢固,需保護穿管則不能省,接電正確。導線進蒸發器接線盒孔,需硅膠密封,接燈如是 36V 電以上則需接地線,主機電柜內進電需三相五線制,要有可靠接地。

冷庫機組安裝冷庫機組位置離蒸發器越近越好,且易維修,散熱良好,如外移需安裝遮雨棚,冷庫機組位四角需要安放防震墊片,安裝水平牢固,不易被人碰著。庫板的密封所有貫穿庫板的部件,庫板與部件縫隙需用密封膠密封。銅管排放所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管樣并分段固定,保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合。

上一篇:速凍冷庫快速凍結食品的優點是什么?

下一篇:安裝制冷機組如何降低成本?