當前位置:首頁>企業問答> 干變溫控儀的故障處理方法有哪些?

干變溫控儀的故障處理方法有哪些?

發布時間:2022-06-15

  干變溫控儀的故障處理方法:  1、干變溫控儀無顯示  故障原因:①溫控器電源未接通;②保險管熔斷。  處理方法:①接通電源;②更換保險管。  2、干變溫控儀顯示某相或三相均閃爍且顯示“-OP-”  故障原因:①對應相的輸入信號大于干變溫控儀測量范圍;②Pt100溫度傳感器測量回路有較大的接觸電阻?! √幚矸椒ǎ孩龠x用與溫控器配套的Pt100溫度傳感器;②消 除線路接觸電阻?! ?、干變溫控儀顯示某相或三相均閃爍且顯示“-OH-”  故障原因:①對應相的輸入信號大于溫控器測量范圍;②傳感器測量回路有較大的接觸電阻?! ?、干變溫控儀顯示某相或三相均閃爍且顯示“-OL-”  故障原因:①對應相的輸入信號小于溫控器測量范圍;②溫度傳感器測量回路有短路現象。  處理方法:①選用與溫控器配套的Pt100溫度傳感器;②檢查傳感器測量線?! ?、干變溫控儀閃爍顯示“-Er-”  故障原因:①傳感器測量回路接線有誤;②溫控器內部故障?! √幚矸椒ǎ孩贆z查溫控器的外部接線;②與昌暉儀表制造有限公司聯系。  6、固定顯示某相溫度  故障原因:干變溫控儀處于更大值顯示狀態?! √幚矸椒ǎ喊锤?nbsp;