認證資料 Certification Data

焦作市富睿鑫有色金屬有限公司

  • 聯系人:王琛
  • 官網地址:www.jzfrx.cn
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:鎂陽極哪家好,鋁陽極選哪家,鋅陽極廠家供應,測試樁生產廠,深井陽極廠家
  • 所在地:河南省焦作市武陟縣北郭鄉蔡莊村北
  • 供應產品:22
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 誰知道測試樁的安裝位置應該怎么操作?

誰知道測試樁的安裝位置應該怎么操作?

發布時間:2020-04-02

測試樁安裝:①安裝前應根據施工圖紙提供的測試樁位置,推算設置到實際焊口上、并測出距較近的轉角樁的距離、方向等數據,在測試樁標牌上注明樁的類型、編號、里程。②用全站儀測量出樁間距離,誤差不大于1.0米。③測試樁的測試導線與管道外壁連接采用鋁熱焊接法,具體如下:⑴ 將焊接處管道頂部的防腐層割開100×80mm,將其清理干凈,打磨到金屬光澤。⑵ 打磨后將管道表面清潔干燥,并預熱至1000C。⑶ 按鋁熱焊接操作說明裝焊模、焊劑、放置點火器具,接好電池盒引線并點火焊接。焊后3分鐘可取下模具,打掉焊渣,檢查焊點是否牢固。  ⑷ 焊接處采用和管道補傷相同的材料防腐,并將測試導線固定,順管溝壁引出敷設。④測試導線的色標按其功能劃分,全線應一致。⑤測試樁體按設計要求施工埋入地下部,回填時要分層夯實,基礎穩固,防止雨季橇體傾斜。⑥測試盒中接線柱和接頭表面不得有油污和氧化皮。3、測試樁的檢查  測試樁安裝完畢后應填寫陰極保護安裝施工記錄4、安全注意事項①所有施工人員應按規定穿戴勞保用品,遵守安全規定。②搬運測試樁,應協調一致,統一行動,以免砸傷人員。③鋁熱焊時,應戴護目鏡、手套、防止火光

測試樁安裝位置:在施工中,陰極保護的測試裝置應該和其他陰極保護系統同時安裝。安裝測試裝置的時候應該沿著被保護管道的方向設定位置,彼此相鄰的兩個測試樁裝置間隔距離應該在1公里到3公里之間。如果測試受到雜散電流干擾影響的地區,測試裝置的間隔距離更應該適當?shù)募用?。測試裝置一般安置的環境有:被保護管道與交流或直流電氣化鐵路交叉或者平行段,安裝絕緣接頭的地方,連接接地系統的地方,裝有金屬套管的位置,被保護管道與其他管道或者結構有連接的地方,輔助試片及接地裝置連接的地方,管道與周圍道路或者堤壩交叉通過的地方,穿越鐵路或者流水的地方,與外部金屬結構建筑物相鄰的地方等。安裝測試裝置的時候至少有兩個電纜與被保護管道的連接,而且使用的電纜應該采用顏色區別,或者做其他標志進行區分,并且要做到全線統一。

陰極保護測試裝置應與陰極保護系統同步安裝。測試裝置應沿管道線路走向進行設置。相鄰測試裝置在間隔宜1-3km。在城鎮市區或工業區,相鄰的間隔不應大于1km,雜散電流干擾影響區域內可適當加密。1、管道與交直流電氣化鐵路交叉或平行段。2、絕緣接頭處、懷疑有交流干擾時,管道轉角處。3、接地系統連接處。4、金屬套管處。5、與其他管道或設置連接、交叉處;管道與主要道路、河流和堤壩交叉處。

上一篇:誰知道測試樁是什么?有哪些用途?

下一篇:誰知道測試樁怎么使用?安裝方法是什么?