直流屏柜調試方法有知道的嗎?
發布時間:2020-08-181、首先檢查一次和二次回路接線是否正確-主要是查致命錯誤,比如說弱電接口接上強電了,應該接入直流信號卻接入交流信號了,還有就是短路問題。
2、避免了以上的原因,斷開所有的斷路器和保險,接通交流電源,測試交流雙電源切換裝置是否工作正常,雙電源切換裝置的下口電壓是否正常。3、交流部分測試正常后,依次閉合充電模塊的交流開關,觀察模塊是否正常啟動并測量模塊輸出電壓和極性。
4、充電模塊啟動正常并輸出電壓和極性正確后,接通電池組開關及各母線開關,測量電池組開關下口、合母、控母電壓和極性是否正確,并觀察電壓表計是否方向打翻。5、一次接通饋出開關,分別測量饋出開關對應的端子電壓和電壓極性是否正確。6、上述內容為一次回路的調試,上述步驟測量調試完畢后,接通監控電源。7、監控上電后,觀察監控顯示是否正常和各個檢測模塊是否工作正常。8、監控裝置通電正常后,首先查看監控顯示器上的報警信息,如果有報警信息,則按照報警信息查找相關問題,如沒有,則查看監控裝置顯示的電壓值、帶上負載的電流值、開關量信息等。