當前位置:首頁>企業問答> 直流屏柜故障和解決辦法有知道的嗎?

直流屏柜故障和解決辦法有知道的嗎?

發布時間:2020-07-17

針對各類變電站直流屏,若顯示交流空開跳閘,但并沒有動作。應當檢查三處地方是否正確:a.接線是否正確可靠;b. 控制模塊工作狀態是否正確; c. 空開狀態和接點是否正確。

有人認為只要保證直流屏進線交流電的供應,就可以不用安裝蓄電池,這種想法是不可取的。首先要充分認識到蓄電池是變電站內最可靠的直流電源,在變電站交流失電的情況下,蓄電池會給UPS系統、繼電保護設備、事故照明和監控裝置等供電,以達到應急的效果。其次蓄電池作為可靠的備用電源,可以彌補電磁開關合閘時所需的直流電源,防止直流母線電壓瞬間下降而影響繼電保護設備的正常運行。

合閘硅整流器或控制硅整流器失電:a.交流進線電源失電會產生合閘硅整流器、控制硅整流器、充電電源同時發出失電信號,電源恢復后即可消除;b. 直流輸出端空氣開關脫扣或硅整流器直流輸出端快熔熔斷更換同規格的快熔或合上空氣開關,故障消除; c.如若交流電源缺相,直流輸出電壓只能達到額定值的60%-70%,用萬用表測硅整流器輸 入端三相電壓即可,處理后便可恢復正常。

上一篇:直流屏柜調試方法有了解的嗎?

下一篇:直流屏柜是什么有詳細了解的朋友嗎?