有誰知道消火栓系統安裝流程是怎么樣的?

發布時間:2019-09-23

安裝準備 → 干管安裝 → 箱體及支管安裝 → 箱體配件安裝 → 通水調試 一、 安裝準備: 認真熟悉圖紙,結合現場情況復核管道的坐標、標高是否位置得當,如有問題,及時與設計人員研究解決,辦理洽商手續。

消火栓系統安裝流程:消火栓箱安裝分為明裝、暗裝和半明裝,管道通過鋼筋混凝土水箱壁,應安裝剛性或柔性防水套管。安全閥、壓力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,應符合規范要求。安裝在室外的地上、地下式消防水泵接合器,溫度在—200C以下時應采取相適應的保溫措施,以防凍結。安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。箱式消火栓的安裝應符合下列規定栓口應朝外,并不應安裝在門軸側;栓口中心距地面距離、閥門中心距箱面距離、消火栓箱體安裝的垂直度應符合相關要求。室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。

消火栓系統安裝流程:安裝前應檢查消火栓型號、規格是否符合設計要求,閥門啟閉應靈活。安裝位置距建筑物不小于5m,一般設在人行道旁,其位置必須符合設計位置。室外地下消火栓與主管連接的三通或彎頭下部,均勻穩固地支承于混凝土支墩上。其安裝各部尺寸應滿足設計或施工質量驗收規范的要求。