低壓補償配電柜日常應該怎么維護比較好?

發布時間:2020-07-13

低壓補償配電柜日常保養:1、定期檢查各柜內是否有蟲鼠活動的痕跡,定期進行誘殺。2、檢查各警告牌、檢修牌擺放位置是否正確。3、檢查應急工具、燈具是否齊全、正常,搖把及熔斷器手柄是否齊全。4、檢查電纜接頭有無發熱變色(一般都為銀色),接地線有無銹蝕(焊接點是否正常)。5、檢查電容柜內的電容器外殼是否良好,有無滲漏、膨脹情況,指示燈是否良好。6、檢查各電容器外殼接地線接觸情況。7、做好各柜休的保潔除塵工作。8、檢查各柜體的風扇工作情況。二、一級維護:1、檢查母線及其下引線是否牢固。2、檢查二次回路接線是否牢固,熔斷器是否完好以及絕緣電阻的搖測。3、電容柜的檢查:斷開空氣開關不帶電容時對電容器控制器進行動作試驗,應先合的先斷,后合的后斷,對過壓保護,欠流保護、投切門限值進行調整。4、各指示燈應完好,對斷路器漏電開關,熱繼電器,是間及是繼電器,多功能表等進行檢查調整。

二級維護:1、檢查抽屜式開關推入或抽出是否靈活,其機械閉鎖可靠,接觸器觸頭是否良好。2、檢查斷路器內各刀口彈力是否正常,滅弧裝置是否完好。3、檢查各電纜頭接線螺母是否緊固。4、將受電柜和聯絡柜的主開關斷開后,用專用搖把搖出或搖出應靈活,各互感器等二次接線頭接觸良好緊固無松動,一、二次線路無霉變。

1、高低壓配電柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘)。? ??2、高低壓配電柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘)。3、高低壓配電柜內的真空斷路器在合閘工作時,盤柜后門用接地刀上的機械與柜門閉鎖。(防止誤入帶電間隔)。4、高低壓配電柜內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電掛接地線)。5、高低壓配電柜內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘)。

上一篇:哪家高壓補償配電柜生產廠家比較專業可靠?

下一篇:重慶佰斯特電力出廠的變電箱怎么樣?