當前位置:首頁>企業問答> 使用排煙防火閥怎么接線?求解答

使用排煙防火閥怎么接線?求解答

發布時間:2020-05-11

排煙防火閥是一種消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。排煙防火閥需要用輸入輸出模塊來控制其打開。當溫度達到280度后,關閉聯鎖停風機。

排煙防火閥一般用單輸入模塊,用途:但煙氣溫度高于280度時,防火閥易融金屬斷裂,防火閥關閉,向模塊輸出關閉信號,報警。 接線:取防火閥控制裝置反饋常開端子(防火閥關閉時短路,打開時短路)與模塊相連。

排煙防火閥接線:用輸入輸出模塊,主機到輸入輸出模塊四根線,兩根信號線兩根24v電源線,模塊到280防火閥四根線,兩根啟動,兩根回答,回答接到防火閥的常開點上。防火閥安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷,閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。排煙防火閥安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用。 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。

上一篇:請問防火閥和排煙防火閥一樣嗎?求解答