發布時間:2020-10-23防雷工程接地注意事項在防直擊雷措施安裝要求的方面:1、在建筑物屋面避雷帶的安裝:避雷帶應該采用Φ12熱鍍鋅圓鋼,避雷帶的支持卡高度應為20cm,兩支持卡的間距應不大于1.2m。避雷帶與避雷裝置的搭接長度應為12mm。建筑物伸縮縫處避雷帶成弧形并應向上,避雷帶轉彎處也應為鈍角的弧形(其目的是便于雷電流的泄放,不至于擊壞避雷帶)。2、避雷網格的敷設利用Φ12熱鍍鋅圓鋼按照10m*10m或12m*8m(三類是20m*20m或24m*16m,一類的是5*5m或6*4m)的規格在建筑物屋面敷設,并用水泥墩子作為網格的支持點。3、避雷帶的施工工藝:避雷帶應平直,轉彎處的弧度要均勻對稱.避雷帶的各部分的焊接應牢固可靠。4、避雷帶與引下線的連接:避雷帶與引下線的搭接長度(單面焊接:焊接長度大于12倍圓鋼直徑;雙面焊接:焊接長度大于6倍圓鋼直徑)。5、在建筑物天面上易受雷擊部位加裝避雷小針:避雷針的長度應大于0.5m,宜加裝于避雷帶的拐角處,與避雷帶做有效焊接。6、引下線的整改:采用Φ12熱鍍鋅圓鋼在建筑物的拐角轉彎處應盡可能的設置引下線,引下線之間的間距不大于18米(三類應為24米,一類不大于12米)
防雷工程接地注意事項:1、接地電阻值要求R≤4Ω;2、接地體應離建筑物3-5m左右設置;當受地方限制時可適當減小。3、水平和垂直接地體應埋入地下0.6m左右,垂直接地體長2 m,每隔3-5m設置一個垂直接地體。4、垂直接地體采用50×50×5×2000mm的熱鍍鋅角鋼,水平接地體則選40×4mm的熱鍍鋅扁鋼;5、在地網焊接時,焊接面積應≥6倍接觸點,且焊點做防腐蝕防銹處理;6、獨立接地銅排與獨立人工裝置做有效焊接,并作防腐蝕、防銹處理;7、土壤導電性能差時采用敷設降阻劑法,使接地電阻≤4Ω;8、回填土必須是導電狀態較好的新粘土。
屋面防雷接地施工需要注意的要點:(1)高層建筑屋頂應設避雷針或避雷帶,應對建筑物和屋面設備起到保護作用。(2)避雷帶宜用φ10以上鍍鋅圓鋼,采用支架卡子固定,不得T焊,支架應有足夠的強度且鍍鋅層良好。(3)架直線段間距為0.5~1m,在直角彎處應對稱,距彎300~500mm。支架高度為150mm。(4)雷帶跨越建筑物變形縫室應設補償器。(5)避雷帶應平直、鍍鋅層完好.接頭應采用雙面焊接,搭接長度6倍直徑。(6)焊扣、焊口須防腐處理。