認證資料 Certification Data

山東博泰容器有限公司

  • 聯系人:田志華
  • 官網地址:http://www.btrongqi.cn
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:山東板式換熱器,容積式換熱器價格,供水設備生產廠家,自動給水設備批發,全自動軟化水設備
  • 所在地:山東省濟南市槐蔭區濟兗路476
  • 供應產品:157
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 板式換熱器常見故障產生的原因包括哪些?

板式換熱器常見故障產生的原因包括哪些?

發布時間:2019-06-06

我個人需要板式換熱器,所以經過多方考察。在山東博泰容器有限公司專業人員那里我了解到板式換熱器常見故障產生的原因包括:一.內漏由于板材選擇不當導致板片腐蝕產生裂紋或穿孔;二.外漏a 緊尺寸不到位、各處尺寸不均勻(各處尺寸偏差不應大于3 mm)或夾緊螺栓松動b 部分密封墊脫離密封槽,密封墊主密封面有臟物,密封墊損壞或墊片老化;三.壓降過大運行系統管路未進行正常吹洗,特別是新安裝系統管路中許多臟物(如焊渣等)進入板式換熱器的內部,由于板式換熱器流道截面積較窄,換熱器內的沉淀物和懸浮物聚集在角孔處和導流區內,導致該處的流道面積大為減小,造成壓力主要損失在此部位。四.供熱溫度不能滿足要求a 一次側介質流量不足,導致熱側溫差大,壓降小b 冷側溫度低,并且冷、熱末端溫度低

板式換熱器常見故障產生的原因包括內漏、外漏、壓降過大、供熱溫度不能滿足要求四個方面。

板式換熱器常見故障產生的原因有,操作條件不符合設計要求;在板片密封槽部位或二道密封區域有裂紋;板式換熱器首次選型時面積偏小,造成板間流速過高而壓降偏大;并聯運行的多臺板式換熱器流量分配不均。

上一篇:如何提高板式換熱器換熱效率?山東博泰容器有限公司的換熱器產品質量怎么樣?

下一篇:山東博泰全自動軟化水設備性能特點是什么?公司實力怎么樣?