發布時間:2022-09-30電纜橋架在其全部路徑條件的上下左右改變部位或任何敷設方式,都應當滿足電纜允許彎曲半徑要求。電纜橋架的允許彎曲半徑,應符合電纜絕緣和構造特性的要求。
同一電纜橋架通道內電纜數量較多時,如果在同一側的多層支架上敷設,應按電壓等級由高至低的電力電纜、強電至弱電的控制和信號電纜、通訊電纜“由上而下”的順序排列。為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎曲半徑要求,或當水平通道中含有三十五千伏以上高壓電纜時,應按“由下而上”的順序排列。當支架層數受通道空間限制時,一千伏及以下電力電纜也可與強電控制和信號電纜配置在同一層支架上,三十五千伏及以下的相鄰電壓級電力電纜,可排列于同一層支架上。同一重要回路的工作與備用電纜實行耐火分隔時,應當配置在不同層的支架上。
同一層電纜橋架支架上電纜排列的配置的要求規定:控制和信號電纜可緊靠或多層迭置,除交流系統用單芯電纜情況外,電力電纜相互間宜有一倍電纜外徑的空隙。除交流系統用單芯電力電纜的同一回路可使用品字形配置外,對重要的同一回路多根電力電纜不適合迭置。