托盤式電纜橋架的安裝要點:1)電纜橋架及線槽敷設走向應短捷,并應盡量沿墻、沿柱或沿梁敷設?! ?)根據電纜橋架及線槽敷設走向,向土建專業、結構專業提出預留墻洞、樓板洞及吊架安裝時,所需預埋鋼板位置及荷載。并且應與工藝專業、水暖專業及動力專業相協調?! ?)地面內暗裝金屬線槽布線,在設計時應與土建專業密切配合,以便根據不同的結構型式和建筑布局,合理確定線路路徑和設備選型。  4)不同電壓、不同用途的電纜不宜敷設在同一層電纜橋架內:  (1)1kV以上和1kV及以下的電纜; ?。?)同一路徑向一級負荷供電的雙回路電纜;  (3)應急照明和其他照明的電纜; ?。?)電力、控制和電信電纜。若不同等級的電纜敷設在同一電纜橋架時,中間應增加隔板隔離。  5)在工程條件下安裝或檢修不需考慮附加集中荷載時,電纜梯架、托盤的工作均布荷載按電纜自重均勻分布計算?! ?)電纜橋架不宜與下列管道平行敷設,當無法避免時,電纜橋架的位置應符合下列規定,或采取相應防護措施?! 。?)電纜橋架應在具有腐蝕性液體管道上方。 ?。?)電纜橋架應在熱力管道下方?! 。?)易燃易爆氣體比空氣重時,電纜橋架應在管道上方?! 。?/p>

1、在鄰近空調水和空調風道施工時,應注意預留出其保溫層的位置。2、標準層施工時應先施工一層或一個部位,然后請監理及工程有關方面檢驗認可后,再開始大面和施工。3、電氣豎井垂直橋架的線纜防墜落措施應與橋架施工同步進行。4、對于受污生銹的橋架,應在穿線放電纜之前處理干凈,支架的焊接處應及時涂刷防銹漆。5、敷設在豎井和不同防火分區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。防火封堵做法為:用4mm2厚鋼板,鋼板大于橋架邊5cm,兩層鋼板封堵,兩塊鋼板中間加防火泥進行封堵。

(1)橋架:分別統計出各種型號規格橋架的全長,除一該橋架的標準長度,得出橋架的數量外,再增加1%-2%的余量?! 。?)立柱:如采用統一規格的立柱,可用橋架全長除以平均立柱間距,得出立柱數,再增加2%~4%余量。如立柱規格不一,則需分別統計。 ?。?)托臂:橋架全長除以托臂平均間距,再增加1%~2%余量,極為總需量。 ?。?)其它部件:按其主體數乘以一定比例(視總廠而定)求得其總數?! √厥獠考绱怪睆澖影澹D(zhuǎn)彎接板等則需分別統計。  

上一篇:哪家封閉式母線槽生產廠家比較專業可靠?