請問燃氣調壓柜的安全距離有知道的嗎?
發布時間:2021-03-08您好,燃氣調壓站存在的問題近年來城市建設發展迅速,尤其是在城市中心地帶大型商業、民用建筑用地非常緊張。很多建設單位將紅線內全部用地都建成建筑裙房或地下室。因此建設單位紅線內用地找不到單獨建設地上調壓站和調壓柜的位置,當然也不能滿足安全間距。 (1)地下室頂板上能否建調壓裝置:6.6.3條款中表6.6.3列出調壓站(含調壓柜)與其他建筑物、構筑物水平凈距(m)要求。地下室為建筑物,因此調壓站(含調壓柜)不能建在地下室頂板上,應按表中安全間距執行。另一方面,從安全角度上考慮既然規范中規定單獨用戶的專用調壓裝置符合一定的條件時,可設置在用氣建筑物的平屋頂上;同理符合一定的條件時設在地下室頂板上也應該可行。鑒于城市內地下室面積越來越大,調壓站選址越來越困難,希望修訂規范時對此種情況給予明確的說明和解釋。 (2)貼靠建筑能否建調壓裝置:規范中規定兩種情況,一是調壓柜貼靠外墻設置,二是調壓箱(懸掛式)安裝在用氣建筑物的外墻上。
燃氣調壓箱貼靠外墻設置時,要求當建筑物(含重要公共建筑)的某外墻為無門、窗洞口的實體墻,而實際情況很難找到整面無門、窗洞口的實體墻。調壓箱(懸掛式)可安裝在用氣建筑物的外墻上時,調壓器進出口管徑不宜大于DN50,就限制了調壓箱的流通能力不會太大;同時要求調壓箱到建筑物的門、窗或其他通向室內的孔槽的水平凈距:當調壓器進口燃氣壓力不大于0.4Mpa時,不應小于1.5m:當調壓器進口燃氣壓力大于0.4Mpa時,不應小于3.0m。
天然氣的爆炸極限為5~15%,輕即使輕微泄露在室外也不會造成爆炸;居民燃氣調壓箱規范規定距離門窗洞口的距離大于1.5米。